Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
MASTAK
Добрый день!
Возник больной вопрос у меня в голове.
В шкафчике помимо автоматики будет установлено 8-12 автоматических выключателей трех полюсных. Хочу соединить их, шиной соединительной естественно на три полюса.
Все это соединяется прекрасно и работает, но есть один нюанс хочу к каждому автоматическому выключателю добавить боковой контакт (отслеживать состояние). При добавлении бокового контакта, шина естественно не становиться на место.
Если применить автомат защиты двигателей то такое будет возможно, у того же шнайдера, авв.
Собственно сам вопрос, есть ли такие шинные соединители для модульных автоматических выключателей, которые будут учитывать установку боковых дополнительных контактов?
Возможно у каких то производителей есть решение для данной ситуации.
Не очень хочется городить огород из проводов для соединения автоматических выключателей один за одним.
Буду рад помощи, ссылкам и примерам.
Сергей Валерьевич
У АВВ есть контакты,ставятся сверху автомата...
Второй выход: разобрать шинку,выкусить не нужное и собрать назад..делал так...
MASTAK
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.2.2016, 18:18) *
У АВВ есть контакты,ставятся сверху автомата...
Второй выход: разобрать шинку,выкусить не нужное и собрать назад..делал так...

Спасибо... а акромя авв и выкусывания шинок больше никто не балуется таким?
Ka3ax
Цитата
Спасибо... а акромя авв и выкусывания шинок больше никто не балуется таким?

siemens, eaton-контакты сверху у motorprotector
MASTAK
Цитата(Ka3ax @ 28.2.2016, 19:48) *
siemens, eaton-контакты сверху у motorprotector

У сименса шарил нифига не нашел... моторпротекшен это чего не автоматы защиты двигателя? если они то не катит.
Сергей Валерьевич
когда то видел шинку на 3ф+1.... но у кого,не помню...
TEA_S7
Посмотрите у Шнайдера, может пойдёт
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

289 стр. каталога http://www.schneider-electric.com/ru/RU/do...owAsIframe=true
MASTAK
Цитата(TEA_S7 @ 29.2.2016, 5:51) *
Посмотрите у Шнайдера, может пойдёт
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

289 стр. каталога http://www.schneider-electric.com/ru/RU/do...owAsIframe=true

Во что то уже ближе к теме.... у моллера тоже что то похожее нашел.
manjey73
У допконтактов Schneider ширина 9 мм, а сам полюс 18мм для С60 и 27мм для С120, каким боком туда шина 3+1 ?????

Для этих целей у Schneider есть втычные кросс модули на 200А если не ошибаюсь, ставятся сверху автоматов в щитах Prisma, но скорее всего это не то, что необходимо автору.
TEA_S7
Цитата(manjey73 @ 29.2.2016, 17:00) *
У допконтактов Schneider ширина 9 мм, а сам полюс 18мм для С60 и 27мм для С120, каким боком туда шина 3+1 ?????

Для этих целей у Schneider есть втычные кросс модули на 200А если не ошибаюсь, ставятся сверху автоматов в щитах Prisma, но скорее всего это не то, что необходимо автору.


Шина не 3+1, а 3+auxiliary contact.
3 полюса с интервалом 18мм, следующие 3 через 27мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.schneider-electric.com/en/produ...H357&xtcr=1

Вы наверное Linergy FM имеете ввиду.
MASTAK
Цитата(TEA_S7 @ 29.2.2016, 21:54) *
Шина не 3+1, а 3+auxiliary contact.
3 полюса с интервалом 18мм, следующие 3 через 27мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.schneider-electric.com/en/produ...H357&xtcr=1

Вы наверное Linergy FM имеете ввиду.

Да все верно, оно самое просто никто не держит такое дело на складе....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.