Добрый день!
Возник больной вопрос у меня в голове.
В шкафчике помимо автоматики будет установлено 8-12 автоматических выключателей трех полюсных. Хочу соединить их, шиной соединительной естественно на три полюса.
Все это соединяется прекрасно и работает, но есть один нюанс хочу к каждому автоматическому выключателю добавить боковой контакт (отслеживать состояние). При добавлении бокового контакта, шина естественно не становиться на место.
Если применить автомат защиты двигателей то такое будет возможно, у того же шнайдера, авв.
Собственно сам вопрос, есть ли такие шинные соединители для модульных автоматических выключателей, которые будут учитывать установку боковых дополнительных контактов?
Возможно у каких то производителей есть решение для данной ситуации.
Не очень хочется городить огород из проводов для соединения автоматических выключателей один за одним.
Буду рад помощи, ссылкам и примерам.
Сергей Валерьевич
28.2.2016, 18:18
У АВВ есть контакты,ставятся сверху автомата...
Второй выход: разобрать шинку,выкусить не нужное и собрать назад..делал так...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.2.2016, 18:18)

У АВВ есть контакты,ставятся сверху автомата...
Второй выход: разобрать шинку,выкусить не нужное и собрать назад..делал так...
Спасибо... а акромя авв и выкусывания шинок больше никто не балуется таким?
Цитата
Спасибо... а акромя авв и выкусывания шинок больше никто не балуется таким?
siemens, eaton-контакты сверху у motorprotector
Цитата(Ka3ax @ 28.2.2016, 19:48)

siemens, eaton-контакты сверху у motorprotector
У сименса шарил нифига не нашел... моторпротекшен это чего не автоматы защиты двигателя? если они то не катит.
Сергей Валерьевич
28.2.2016, 21:01
когда то видел шинку на 3ф+1.... но у кого,не помню...
Цитата(TEA_S7 @ 29.2.2016, 5:51)

Во что то уже ближе к теме.... у моллера тоже что то похожее нашел.
manjey73
29.2.2016, 14:00
У допконтактов Schneider ширина 9 мм, а сам полюс 18мм для С60 и 27мм для С120, каким боком туда шина 3+1 ?????
Для этих целей у Schneider есть втычные кросс модули на 200А если не ошибаюсь, ставятся сверху автоматов в щитах Prisma, но скорее всего это не то, что необходимо автору.
Цитата(manjey73 @ 29.2.2016, 17:00)

У допконтактов Schneider ширина 9 мм, а сам полюс 18мм для С60 и 27мм для С120, каким боком туда шина 3+1 ?????
Для этих целей у Schneider есть втычные кросс модули на 200А если не ошибаюсь, ставятся сверху автоматов в щитах Prisma, но скорее всего это не то, что необходимо автору.
Шина не 3+1, а 3+auxiliary contact.
3 полюса с интервалом 18мм, следующие 3 через 27мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаhttp://www.schneider-electric.com/en/produ...H357&xtcr=1Вы наверное Linergy FM имеете ввиду.
Цитата(TEA_S7 @ 29.2.2016, 21:54)

Шина не 3+1, а 3+auxiliary contact.
3 полюса с интервалом 18мм, следующие 3 через 27мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаhttp://www.schneider-electric.com/en/produ...H357&xtcr=1Вы наверное Linergy FM имеете ввиду.
Да все верно, оно самое просто никто не держит такое дело на складе....